一开电脑(很多台),漏电断路器跳闸
haoaita_com
2013-09-15
有两个插头,左边10台电脑,右边一样。只插一边不会跳,两边都插就漏电断路器就跳了
评论
全部评论
lifeup伊利
那两位亲说得可以参考,还有一种情况,每一台台式电脑平均约为2至3毫安的自然漏电(电容性漏电)当一个动作电流30毫安的漏电保护断路器带10台左右的电脑时,就有可能出漏电流的积累而超出30毫安的漏电,会跳闸的,所以要分开,让一个漏电保护断路器带的电脑不要超过10台
9
0
2018-05-17
0条评论
回复
whcjtl
连地线了嘛?
2
0
2013-09-16
0条评论
回复
白羊niuniu2010
电压不稳定呀
20
0
2013-09-16
0条评论
回复
苏哦哦哦哦啊
家用漏电开关(漏电保护器与低压断路器组装在一起,同时具有过载、短路保护功能)
简单考虑2方面:
1是实际用电负载大于线路上低压断路器额定电流,会跳闸,必须更换匹配的空气开关。你的情况这种可能比较大。
2是插座各个桩头引线未接牢固,长时间松动,会引起桩头发热、氧化,烧坏导线
外绝缘,并发出火花和焦味,造成线路欠压,空气开关动作。这时需要换插座。
12
0
2013-09-16
0条评论
回复
我你的不是公主
超出插座的功率了,就会跳闸,解决方案1、跳闸的位置是个空气开关,把它更换成大功率的,比如:40A、3
2、另外一种可能是其中一排电脑中,有故障电脑导致短路,用排除法,进行检查
12