带有 高次谐波对策的漏电断路器
挚爱BOBO挚爱
2018-06-14
工地上的塔吊为变频启动 但造成了A级配电柜中漏电断路器跳闸 二级和三级配电箱没有动作 了解到使用 具有 高次谐波对策的漏电断路器可以解决此问题 寻找各位同仁求有此规格漏电断路器 或者工地施工同仁给出方法 在此谢过
评论
全部评论
as18813840409
灵敏度低点的。或者直接空气开关。灵敏度太高漏电断路器有可能会出现跳闸故障。
15
0
2018-06-15
0条评论