一个32A的漏电断路器出线端串联一个32A双极空开,空开出来后再并接5个插座,每个插座上插了个排插,排插上插的电脑啊,打印机,POS机什么的,Z近经常跳漏电断路器,有时候是刚打开开关时跳,有时候是用上一段时间才跳,用摇表检测线路,电脑等用电器,绝缘电... 一个32A的漏电断路器出线端串联一个32A双极空开,空开出来后再并接5个插座,每个插座上插了个排插,排插上插的电脑啊,打印机,POS机什么的,Z近经常跳漏电断路器,有时候是刚打开开关时跳,有时候是用上一段时间才跳,用摇表检测线路,电脑等用电器,绝缘电阻均在400M以上,开关也换过,故障依旧,恳请经验丰富的师傅帮忙解答,本人不胜感激。
漏电导致电路跳闸,以下为处理办法:
1、试合闸,若能合上闸,可以先不作任何处理,只要后面不再跳,就不管它。若是不久又跳了,就需要专业人员作一下检测,看是不是真有漏电存在,一般是测量每一条线与接地线之间的绝缘电阻(要将零线从开关处断开),只要绝缘电阻在2M欧以上,就可以放心,肯定不存在漏电,应考虑是不是漏电开关有问题,可以用小镙丝刀轻轻敲一敲漏电开关,若是漏电开关不稳定,一敲就会跳,直到敲到不跳为止。当然,直接更换漏电开关更好。
若是合不上闸。
2、拔下所有的插头,关掉所有的开关再合闸,若能合闸,便将拔下的插头一一插上,关掉的开关一一打开,只要一插上就跳的,问题就找到了,然后根据情况处理就可以了。
3、拆下开关后面的电线,再合闸,若是能合上,证明漏电开关没问题,肯定有漏电存在,需要进一步处理。若是仍然合不上,那不用说,换开关。
4、到这个时候,可以肯定线路有问题了,Z好请专业人员帮忙,因为后面动作更大,故障排除后需要恢复,不是专业人员易留下隐患。
5、先找一找家有没有线路通向室外,这是Z容易引起漏电的地方,特别是下雨天和潮湿季节,首先要想到这个地方,先断开这一组线再合闸,若能合上闸,就处理这部份线路。
若是仍然合不上闸,就再断开厨房和卫生间的线路,这也是引起漏电Z多的地方之一。
还有一个地方,就是经常使用大功率电器的地方,由于大电流易使线路受损,易导致漏电发生。
6、通过对上述的几个地方的检查,大部份的故障都能排除了,然后细心的把拆下的线接上,仔细检查,确认安全方可重新送电。