漏电断路器为什么有些是单进单出的,有些是双进双出的,

梦想金华 2009-08-11
漏电断路器为什么有些是单进单出的,有些是双进双出的, 双进双出的和单进单出的分别用名词怎么表示,是不是称为一级和二级 还有双的是不是适合用来控制插座,而单的适合控制照明开关,而我在接灯的时候经常被电到,有时感觉只是麻了一下,而有时觉得很剌痛... 漏电断路器为什么有些是单进单出的,有些是双进双出的, 双进双出的和单进单出的分别用名词怎么表示,是不是称为一级和二级 还有双的是不是适合用来控制插座,而单的适合控制照明开关,而我在接灯的时候经常被电到,有时感觉只是麻了一下,而有时觉得很剌痛,但是漏电断路器为什么还不动作,我感觉已经有30MA的电流了, 但是短路的时候它的反应还是很快的我就想不通了
评论
全部评论
雪已过六月
气开关应该是因为电路中电流过大(电路短路或者用电器总功率过大都可,可能引起电流过大)而自动关掉开关.切断电路 漏电保护器也就通过检测电路中地线和火线中电流大小差异来控制开关的,当火线有漏电时(单线触电)通过进户火线的电流大,而通过进户地线的电流小,引起绕在漏电保护器铁芯上磁通变化,而自动关掉开关.切断电路。

漏电保护开关:它的里面有两个一样大小,一样圈数的线圈绕组,同在一个铁心上,将两个线圈分别串在电路的火线和零线中,当没有漏电时,两个绕组产生的磁场相互抵消,故无论多大的电流流过(当然不超过Z大额定电流),所产生的磁场都抵消,不会使得电磁铁吸住衔铁,电路不断开,但是当线路漏电时,火线上的电流就分为两个方向,一个为零线,另一个为漏电处,此时,就引发了电磁铁上两个线圈的电流不同,而产生磁场,吸住衔铁,断开电路保护触电者或电线的安全!!同时,一般的漏电保护器上都有一个测试按钮,原理就是主动产生磁场,看断路器是否能自动关断!!故障排除后,在拨上开关即正常工作。

空气开关,又称自动开关,低压断路器。原理是:当工作电流超过额定电流、短路、失压等情况下,自动切断电路。目前,家庭总开关常见的有闸刀开关配瓷插保险(已被淘汰)或空气开关(带漏电保护的小型断路器)。目前家庭使用DZ系列的空气开关,常见的有以下型号/规格: C16、 C25、C32、C40、C60、C80、C100、C120等规格,其中C表示脱扣电流,即起跳电流,例如C32表示起跳电流为32安,一般安装6500W热水器要用C32,安装7500W、8500W热水器要用C40的空开。
14 0 2017-10-09 0条评论 回复
whcjtl
这主要看电气元器件的需求以及回路的要求,单进的一般只切断火线,零线不切断,双进的会切断零线,也就是断路器选型所说的1P 2P 3P,还是4P 5P ,主要看应用场合。
12 0 2015-09-15 0条评论 回复
老不丁点
那是空气断路器,作用相当于保险丝。单进单出的称单极空气开关,双进双出的称双极空气开关。
17 0 2009-08-12 0条评论 回复
蓝极星蓝极星
不知道你的断路器是不是有漏电保护的功能? 如没有那肯定会触电的。建议你安装一个,安全重要。也就20来块钱。
14 0 2009-08-13 0条评论 回复