仪器社区

什么叫漏电?那种情况较漏电?漏电断路器有什么区别?

裴嗨皮 2009-12-08
我知道普通的断路器,再短路的时候才会跳闸,那漏电断路器呢???那种情况下会跳???哪些情况属于漏电??????
评论
全部评论
雪已过六月
电力回路中有这样的情况,电线并没有对地短路,也没有三相短路,仅仅是由于绝缘不好或者绝缘潮湿,引起很小的电流从导体泄漏到地下,这种电流一般小于100mA,Z多也不会高于300mA。如此小的电流值,断路器的短路保护不会动作,过流保护也不会动作,所以要装设漏电保护。漏电保护实际上就是一个非常灵敏的零序电流保护,漏电保护一般不用于电机等工业回路,因为这些回路有一些漏电就跳闸,会引起工艺较大损失,Z多发出报警而已。但是在民用回路中都有使用,是为了保护人生安全,当电路和人身接触时,可能触电电流很小,不会引起断路器短路保护动作,但是漏电保护能够动作,保护人生安全。
14 0 2016-09-02 0条评论 回复
唯旭所属
电路中,电流有来就有去,但有来无回,或者有来少回,少回的这部分就是漏电电流.为了保护人身安全和设备安全,断路器规定了允许Z大安全漏电电流,象家用的一般在30毫安,再大断路器就会动作.
(顺便补充一下,普通的断路器不只在短路的时候才会跳,在过载的情况下也会跳闸,只不过,动作时间和过载电流成反比)
14 0 2009-12-10 0条评论 回复
zhgy_1201
普通断路器,适用于照明配电系统(C型)或电动机的配电系统(D型)。外型美观小巧、重量轻,性能优良可靠,分断能力较高,脱扣迅速,导轨安装,壳体和部件采用高阻燃及耐冲击塑料,使用寿命长,主要用于交流50Hz/60Hz,单极230V,二、三、四极400V,电流至98A的线路中起过载、短路保护,同时也可以在正常情况下不频繁地通断电器装置和照明线路。

漏电断路器适用于交流50Hz或者60Hz,额定电压至400V,额定电流至63A的线路中,作剩余电流保护之用。当有人触电或电路泄露电流超过规定值时,剩余电流动作断路器能在极短时间内自动切断电源,保障人身安全和防止设备因发生泄露电流造成事故
8 0 2009-12-09 0条评论 回复
剪贴ALL
用一个简单易懂的方法说就是在通过漏电断路器的所有导线中的电流向量之和等于零就说明不漏电,断路器就不跳,如果向量和不等于零则反之
举个简单例子:一火线和一零线通过漏电断路器带动一个灯泡,在正常情况下,火线流入灯泡的电流和灯泡流出的零线电流始终相等,则流经漏电断路器的火线和零线电流也相等,只不过电流的瞬时值始终是一正一负,即一个是从开关下口流出一个是从开关下口又回来流入,这就叫这两根线的向量和等于零;但是如果从漏电断路器到灯泡之间的火线和零线,其中该段火线又通过别的路径形成电流并且没有经该段零线流回(比如该火线与大地构成回路形成的电流或该段火线与该段零线之外的零线构成回路形成的电流),这样流经漏电断路器的火线电流就大于了零线电流,使之向量和不等于零,则开关就会跳闸
这样说不知你是否能够明白呢
14 0 2009-12-10 0条评论 回复
永恒之塔潇洒
漏电断路器在出线回路接地的时候才跳。这个接地不光是火线接地,零线接地了它也跳。原理和1楼说的一样。用零序互感器感生出的电流驱动机构,让主触头分断电源,从而保护人身安全。要不然你一摸墙或一摸暖气片,没准就跟白云他们村那伍老二似的,浑身发抖。

电线的线皮破了,电线老化绝缘降低了,火线或零线接地了,人不小心碰着电线了,环境太潮湿了等等一般都算是有漏电。
19 0 2009-12-10 0条评论 回复
您可能感兴趣的社区主题
加载中...
发布 评论