仪器社区

漏电断路器安装完毕怎么进行测试是否合格

最爱yinbinbin 2011-02-09
我把装好以后,按上面的试验按扭它马上跳。但我把经过漏电短路器的一个插座的火线上引出一根线,也就是火线。然后把火线和地面接触,但它不跳,因为我在楼上想着可能是对地导电不好吧,又洒了些水然后又用火线接地,但它还不跳!!后来我又把另一跟线引出来,... 我把装好以后,按上面的试验按扭它马上跳。但我把经过漏电短路器的一个插座的火线上引出一根线,也就是火线。然后把火线和地面接触,但它不跳,因为我在楼上想着可能是对地导电不好吧,又洒了些水然后又用火线接地,但它还不跳!!后来我又把另一跟线引出来,用这两根线短路......无语了 tmd还是不跳 ,我想问下这个断路器是不是合格。怎么才算合格。
评论
全部评论
as18813840409
一,如果你确认了是一根火线跟一根零线短路了,漏电短路器不跳的话,那么这漏电短路器肯定是坏的。二,但凡漏电短路器有两个功能,1是漏电保护,2是短路保护。短路保护就不提了,漏电保护就是火线有电流通过,而零线无电流的话,漏电短路器必动作,就是跳掉。三,你看你的进出线可有接反。 补充回答:1,短路要是不跳闸的话,那电到人,就更不可能跳了。2,你的是63A的,短路电流超63必跳。3,不是任何情况触电都跳的,比方说你两手同时接触火零线,这是不受保护的。
1 0 2017-11-24 0条评论 回复
射手英国人
什么牌子的?建议买个施耐德或ABB的吧。
8 0 2011-02-11 0条评论 回复
永恒之塔潇洒
按上面的试验按扭它马上跳,说明漏电保护正常。
在楼上应该地面导电不好或把火线零线搞反了,所以不跳。
用这两根线短路不跳的原因:1。没合闸。2.断路器坏。3.你所谓的短路只是在地面上的水里,只要电流不超,它不会跳,因为流入与流出的电流是平衡的。
15 0 2011-02-10 0条评论 回复
好看骂
这个其实也好解答:
1.你引线可能引错了N线,因为N线电位基本上和大地之剑没有电位(正常用电,三相平衡,或用电量较小时),所以无论你怎么与楼板接触或者洒水都没有电流产生,所以不会跳
2.引线没错,是火线,但楼板实在是太干燥了,虽然局部撒了水,但不足以形成回路产生电流,所以不跳
3.零线和火线接触短路是不能测试漏电开关的漏电功能的,只能测试开关的短路功能,漏电开关不一定具有短路保护功能所以不一定就会跳闸,因为我注意过家庭用的漏电开关好多都是不带保护作用的
18 0 2011-02-11 0条评论 回复
您可能感兴趣的社区主题
加载中...
发布 评论