漏电断路器中三极、三极四线和四极的到底有什么不同?

dai8721 2017-09-12
漏电断路器中三极、三极四线和四极的到底有什么不同?尤其是三极四线和四极的,是不是都要把中性线N连进去?我现在用的电机是三相电机,采用Y型接法,没有中性线,只有三根相线,我到底应该选择几极的漏电断路器才是合适的?同时我的电机控制电路是应该接到漏... 漏电断路器中三极、三极四线和四极的到底有什么不同?尤其是三极四线和四极的,是不是都要把中性线N连进去?我现在用的电机是三相电机,采用Y型接法,没有中性线,只有三根相线,我到底应该选择几极的漏电断路器才是合适的?同时我的电机控制电路是应该接到漏电断路器的进线端还是出线端? 烦请有这方面经验的网友帮忙解答一下,非常感谢!
评论
全部评论
lmmbuty
漏电断路器中三极开关是三相三线的;三极四线是三相四线的,零(N)线是不通过开关控制的;四极是三相四线的,零(N)线也被开关控制。
如果控制电路是采用380V电压的,采用三相三线漏电断路器;控制电路是采用220V电压的,宜采用三相四线漏电断路器;电机及控制电路应该接到漏电断路器的出线端才起到漏电、超载保护的。
4 0 2017-09-12 0条评论 回复