问题1, 3相4线漏电断路器(额定电压380V)在3相380V使用中,N线一定要接进断路器(脱扣动作电压是220V),接出就不一定了吧? 因为后面的设备不用N线, 问题2, 这款断路器用在3相220V中,N线也接进断路器,能起到漏电保护吗?是不是脱扣电压不足220V?所以跳不了,? 同... 问题1, 3相4线漏电断路器(额定电压380V)在3相380V使用中,N线一定要接进断路器(脱扣动作电压是220V),接出就不一定了吧? 因为后面的设备不用N线,
问题2, 这款断路器用在3相220V中,N线也接进断路器,能起到漏电保护吗?是不是脱扣电压不足220V?所以跳不了,? 同样后面的设备不用N线,所以断路器下面就没接N线了。这也没问题的吧?
问题1你说的是对的。问题2说的也对,只是我国通常供电线路是三相四线,三相380伏。三相220伏通常是通过变压器得到的。用来进行照明,控制线路,线路中性点不接地,线路是悬浮的,假如人体接触对地电压也不会太高,相对比较安全。所以不用漏电断路器,尤其是不会使用不同电压规格的漏电断路器。