仪器社区

变频器干扰伺服电机怎么办

时光倒退336 2012-11-21
用的隔离电源,动力线和编码线都是厂家配的,信号线用的双屏蔽线,接地也接了一开变频器就跑偏... 用的隔离电源,动力线和编码线都是厂家配的,信号线用的双屏蔽线,接地也接了一开变频器就跑偏
评论
全部评论
missbig01
几种解决方案,供您参考吧:
diyi,把编码器的双绞屏蔽线的屏蔽层用线缆夹进行接地。
第二,就是一定要把伺服驱动器的接地线和变频器的接地线分开,Z好是距离50cm以上。
第三,怀疑你的隔离电源的质量不是很好;可以更换隔离变压器进行尝试。
第四,在变频器输入端加装变频器输入滤波器、变频器输入电抗器进行尝试,这才是从根上解决问题。
9 0 2017-11-25 0条评论 回复
lwixwsomp
伺服电机编码线接好屏蔽
18 0 2012-11-22 0条评论 回复
4lang2lang
换质量好的伺服和变频器,从根本上解决了问题。
15 0 2012-11-27 0条评论 回复
iptdswp36218
伺服驱动控制线加屏蔽,并单端接地,电机接线.0驱动器供电加滤波器,隔离变压器
3 0 2012-12-02 0条评论 回复
取决一生
伺服电机的信号线于变频器的输出线分开,可能变频器的大电流能让伺服系统感应上吧!仅供参考
2 0 2012-11-24 0条评论 回复
玖贤人参
除搞好接地外(地线的制作方法有相应的国标,请查询),在变频器、和伺服电机前接电源滤波器(网上有售,根据电流大小不同价不同,Z好是买国企的产品)。
变频器分为几种,国外产品多将滤波器作为选件处理的,有些单位为降低初期投资省略了,所以会出现串扰和共模干扰。隔离变压器对串模干扰有强YZ作用,但对共模干扰不起什么作用。隔离变压器主要是安全性好。
14 0 2012-11-22 0条评论 回复
您可能感兴趣的社区主题
加载中...
发布 评论