仪器社区

安川∑Ⅴ伺服电机参数怎样设置?急急,请高手帮帮忙~!

mb08zx1jy 2012-02-26
电机:SGMJV-01AAA61伺服驱动:SGDV-R90A01A002000问题:用PLC带怎样让电机转一圈回到原来位置?(参数怎设置)跟松下不一样。松下只要设电机每旋转1次的指令脉冲数,安川设哪里呢?... 电机:SGMJV-01AAA61 伺服驱动:SGDV-R90A01A002000 问题:用PLC带怎样让电机转一圈回到原来位置?(参数怎设置)跟松下不一样。 松下只要设电机每旋转1次的指令脉冲数,安川设哪里呢?
评论
全部评论
非也36266263
安川编码器的码盘分为20位和17位的 你得先清楚1下码盘数 然后正常的话 应该是PN2XX 我记得是 ,20位 就是8192 17为就是1024
6 0 2018-04-13 0条评论 回复
wenbbq射手
你都没说你是什么控制模式。
14 0 2012-03-01 0条评论 回复
li834808767
主要是设置电子齿轮比,你可以先看看原先的松下是设置多少,然后换算到安川的
2 0 2012-02-27 0条评论 回复
sd23we23www1
电子齿轮比:Pn20E=8192,Pn210=PLC让伺服旋转一圈脉冲数,例如2000。
Pn000=0010,Pn50A=8170,Pn50B=6548,再看看Pn200参数:选择plc的脉冲形式
15 0 2012-02-29 0条评论 回复
您可能感兴趣的社区主题
加载中...
发布 评论