ai仑布亡 2010-04-01
我用plc控制电机,发送正向脉冲时正转,但是发送反响脉冲时还是正转,伺服放大器上的累积指令脉冲不管发送正的还是反的都是在增加,这是苏南原因啊??拜托各位高手了,时间比较急啊!... 我用plc控制电机,发送正向脉冲时正转,但是发送反响脉冲时还是正转,伺服放大器上的累积指令脉冲不管发送正的还是反的 都是在增加,这是苏南原因啊??拜托各位高手了,时间比较急啊 !!
评论
全部评论
我最亲爱的丶H
方向信号光偶烧坏了,换光偶,
自己修不了得话,得找供应商维修

原因是脉冲+和方向+信号没有串电阻,

一般是脉冲+和方向+串2K电阻再接到24V上去
3 0 2018-02-25 0条评论 回复
csp陈圣普
你好,电动机只能正转不能反转的原因可能是:
电动机的换向开关是通过改变电源相序,以改变旋转磁场方向而使电动机反转的。如果运行中的电动机某相的熔体熔断,则该电动机便变为单相电动机,此时即使改变电源相序,其旋转磁场方向仍然不变,因此电动机也就不能反转。
装有反向开关的异步电动机,有时将开关扳向“反转”位置,电动机的旋转方向不变,也即此时反向开关失灵。遇到这种情况,应首先检查开关的接线是否正确和接触是否良好。如果未发现故障,应进一步检查电动机是否缺相,特别是空载或轻载电动机,缺项运行与正常运行很难区别。
9 1 2018-06-26 0条评论 回复
nmglwxm
相同问题我遇过,Z后却是信号线断了一根。
11 1 2010-04-02 0条评论 回复
4lang2lang
先看信号线 然后看驱动
18 0 2010-04-02 0条评论 回复