我现在采用的是三菱的FX3U的PLC,控制三个台达的伺服,400w,伺服会经常性的出现多跑的现象,把原厂的也叫过来看了,试了很多种方法都不行。是没有规律的多跑,有时跑一个,有时跑俩个... 我现在采用的是三菱的FX3U的PLC,控制三个台达的伺服,400w,伺服会经常性的出现多跑的现象,把原厂的也叫过来看了,试了很多种方法都不行。是没有规律的多跑,有时跑一个,有时跑俩个,有时三个一起跑,很郁闷。加了磁环,加了滤波器,接地,外部控制,内部控制,24伏内外电源输出都试过,老样子。同时机台上还有三个东方的交流马达,也会出现反跑的现象,交流马达接的是电容,没接固态继电器。谁能帮我啊,老板天天催。各位大哥帮忙啊!谢谢了!
全部评论
EMC问题 你那三个东方的交流马达是大干扰源啊 一定一点接地,多点接地容易闭环。
另外就是你用的台达的伺服刚干扰能力不强,我也是做伺服的 你可以试试诺信泰的iDrive400单双轴伺服驱动器,有很多成功的案例。
你是不是启动信号(使能)和脉冲同时给啊?台达的东西是差点,你试试隔离变压器,我就不相信干扰厉害到这样的程度
这是干扰,线上有滞留脉冲,开关电源接线有没有接滤波器,编码器线是否过长。可以用调整驱动器里面的参数 位置指令脉冲滤波器
先查一下输出到伺服的脉冲数,和驱动接受到的脉冲数是否相同,如果都不一样,应该是干扰问题,先从电源开始查,包括焊线,一部分一部分慢慢查,包括可以先把一些可能引起干扰的电源,电机等先关闭或移开。
马达乱跑伺服是否有报警?如果没有,考虑干扰,如果有报警,再来讨论其他可能。不晓得你的应用环境是如何,这个干扰也有点太离谱了吧,至少交流马达不会也跟着乱跑啊,怀疑电路设计有缺陷
您可能感兴趣的社区主题