因为安装人员的真空泵肯定是没有显示的而且肯定是功率比较小的,所以抽一分钟只是为了象征性的操作一下,肯定是不能完全抽到标准要求的。说明书里面是15分钟,一般情况下抽10分钟以上应该就没问题。真空没抽好会影响机器的制冷、制热能力以及压缩机的使用寿命等。至少抽20分钟以上,观察压力表指针是否位于-101Pa的位置,关闭压力计阀门后关闭真空泵,验证真空度,静待10分钟看看指针是否仍位于-101Pa的位置,若是,就代表管路系统没有泄漏,几年内应该都可以不用再补充制冷剂了。
文中提到抽真空时间短,这是很不负责任的安装工,没有做真空度的验证动作,就算管路没有泄漏,这么短的时间,真空没有抽干净,管路内若残留空气,空气内的水份在低温下可能会结冰,造成膨胀阀或毛细管堵塞,影响到制冷能力。