我单位一台变频器带110KW电机,启动十秒后过流动作,检查发现电机一相绕组匝间短路。害怕变频器也有损坏,现在打算在变频器不带负载的情况下试一下变频器,请问可以吗,如何试才能判断变频器是正常的呀,变频器设置的是恒压供水参数,有0到20毫安信号输入。空... 我单位一台变频器带110KW电机,启动十秒后过流动作,检查发现电机一相绕组匝间短路。害怕变频器也有损坏,现在打算在变频器不带负载的情况下试一下变频器,请问可以吗,如何试才能判断变频器是正常的呀,变频器设置的是恒压供水参数,有0到20毫安信号输入。空载试的话要考虑这些吗,谢谢。
这种情况的话,变频器报过电流是正常的,说明变频器应该没有功能上的问题。如果是我的话,直接切换到HAND状态,启动,加频率到50Hz,万用表交流电压档量变频器的输出电压,基本平衡就判断变频器无异常了。如果是数字万用表测电压输出的话,不要去在意那个电压值,一般都是偏高的,看三相平衡就差不多了。当然,如果你要检测I/O是否正常的话,通过监视r参数就可以了。