ABB变频器ACS510型,做恒压供水控制。现在的情况是,压力变送器反馈回变频器信号为4mA,水泵压力为0 MPa,变频器为2Hz频率运行。变频器的目标量设定的是40%。按道理说要到达40%的目标量变频器的频率才会降,那也就是说达到目标量的话,压力变送器的反馈信号应... ABB变频器ACS510型,做恒压供水控制。现在的情况是,压力变送器反馈回变频器信号为4mA,水泵压力为0 MPa,变频器为2Hz频率运行。变频器的目标量设定的是40%。按道理说要到达40%的目标量变频器的频率才会降,那也就是说达到目标量的话,压力变送器的反馈信号应该是10.4mA才对,我不知道这么理解对不对,我用的是4~20mA的信号反馈压力变送器。参数设置1304=20%。1106=7。1102=PID1输入。4010=19。4011=压力%。4014=实际值1。4016=AI2实际值1输入。这就是我设置过的参数,电机参数我就不写了。还有就是9902=6 PID控制宏。现在就是变频器不变频。请师父帮帮忙,看看是不是还需要什么参数设置,才能达到恒压供水功能,小弟急用。谢谢
1002=1 1101=1 1102=6 1104=0 1105=50 1106=19 1107=0% 1108=
1103=20% 1102= 1401=8 1402=10 1601=0 2007=23hz 200850hz
2201=0 2202=10 2203=10 2605=2 3201=103 3202 =23hz 3203=23.5hz
3204=103 3205=49.5hz 3206=50hz 3401=103 3408=120 3412=4%3415=121
3419=4%