电磁电机接变频器,电磁控制器调到Z大,但当变频器频率降下来后,负载侧轴就不转了为什么?电磁控制器的电磁电机改为变频器后,电磁控制器具体需要改动哪些方面,我现是把电磁控制器调转速... 电磁电机接变频器,电磁控制器调到Z大,但当变频器频率降下来后,负载侧轴就不转了为什么?
电磁控制器的电磁电机改为变频器后,电磁控制器具体需要改动哪些方面,我现是把电磁控制器调转速电位器调到Z大,但不理想
不用换电机也行呀,将原电磁调速感应电机拆下,将那个带离合的三相异步电机直接与原感应电机轴相连接就行,然后变频器输出的线直接接这个三相异步电机就行。
本来就有一定转差率的,速度降的过低的话是带不动负载的。
调载波频率是没有必要的。MM4系列的变频器,调试正确的话,电磁噪声应该可以接受的。关键是电机的快速调试要正确,也就是说,要对电机进行正确的辨识与优化。这个在手册里有交代。包括调试步骤。
有两点要注意:
diyi,电机的铭牌数据一定要准确的输入变频器。它包括:电机的额定电压;额定电流;额定转速(特别是变频电机,国内的不给额定转速,一定要管制造商索要);额定功率因数。这几个参数,不要输入错误;
第二,要做快速调试也就是P3900=3(电动机的静态计算)和P1910=1(需要合闸操作,电机有电流通过),这是电机的动态计算。
完成这个调试过程,电机啸叫声应该降得完全能够接受了。