仪器社区

电磁调速电机改变频器

考试及格不开挂 2008-08-09
电磁电机接变频器,电磁控制器调到Z大,但当变频器频率降下来后,负载侧轴就不转了为什么?电磁控制器的电磁电机改为变频器后,电磁控制器具体需要改动哪些方面,我现是把电磁控制器调转速... 电磁电机接变频器,电磁控制器调到Z大,但当变频器频率降下来后,负载侧轴就不转了为什么? 电磁控制器的电磁电机改为变频器后,电磁控制器具体需要改动哪些方面,我现是把电磁控制器调转速电位器调到Z大,但不理想
评论
全部评论
寂寥烟花梦一朵
  不用换电机也行呀,将原电磁调速感应电机拆下,将那个带离合的三相异步电机直接与原感应电机轴相连接就行,然后变频器输出的线直接接这个三相异步电机就行。

  本来就有一定转差率的,速度降的过低的话是带不动负载的。

  调载波频率是没有必要的。MM4系列的变频器,调试正确的话,电磁噪声应该可以接受的。关键是电机的快速调试要正确,也就是说,要对电机进行正确的辨识与优化。这个在手册里有交代。包括调试步骤。
  有两点要注意:
  diyi,电机的铭牌数据一定要准确的输入变频器。它包括:电机的额定电压;额定电流;额定转速(特别是变频电机,国内的不给额定转速,一定要管制造商索要);额定功率因数。这几个参数,不要输入错误;
  第二,要做快速调试也就是P3900=3(电动机的静态计算)和P1910=1(需要合闸操作,电机有电流通过),这是电机的动态计算。
  完成这个调试过程,电机啸叫声应该降得完全能够接受了。
14 0 2016-10-12 0条评论 回复
可爱萌宝啊
为什么不直接用变频调速,还要电磁电机干什么?
16 0 2008-08-11 0条评论 回复
我最亲爱的丶H
因为变频器是一种将工频50HZ的交流电源变化为非工频交流电源作用到电动机的定子上的GX节能设备,当变频器输出的电源的频率越低时相对于工频电源拖动时电机轴上产生的机械转矩就越小,也就是通常所说的机械特性越“软”,电机越显得“没劲”,所以你可以根据负载的大小适当的调整一下变频器提升转矩输出大小的设置,情况应该就会好一些的。
6 0 2008-08-10 0条评论 回复