PLC与变频器的通讯问题?还是PLC问题?

可爱的陈沙沙 2012-04-25
前天,在给两套相同的设备中更换PLC(H1U换成H2U),diyi套是没问题,但在第二套的时候,PLC程序是和接线都是一样的,而变频器通了电STOP灯一直亮(红色),显示的HZ数值是在闪的,PLC与变频器是用通讯控制的,然而,变频器的HZ呢是可以让PLC调节的。我把MODB... 前天,在给两套相同的设备中更换PLC(H1U换成H2U),diyi套是没问题,但在第二套的时候,PLC程序是和接线都是一样的,而变频器通了电STOP灯一直亮(红色),显示的HZ数值是在闪的,PLC与变频器是用通讯控制的,然而,变频器的HZ呢是可以让PLC调节的。我把MODBUS换成RS,还把PLC程序换成是空程序,把变频器关掉再开,出现的问题还是[变频器通了电STOP灯一直亮(红色)],显示的HZ数值是在闪的。请问这是PLC的问题还是什么问题呢?谢谢!(注:设备是去年做的,H2U的程序是和H1U的一样的,没改动过。变频器是SAJ8000G系列的。)
评论
全部评论
123就啊731
在一般的设计中,STOP灯亮表示设备停止,RUN灯亮表示设备运行。
变频器STOP灯亮,应该表示变频器处于停止状态,是不是说明,变频器没有得到运行信号?
你查一下变频器参数中,变频器运行信号的来源是如何设置的?
如果是PLC通过通讯,那么就说明PLC没有通过通讯给变频器运行信号。
你又说到,通过通讯,PLC可以调节,也就是改变变频器的HZ(频率值),那么,通讯本身应该没有问题。
那么可以确认,应该是PLC中给变频器发出运行指令的程序没有执行。
把modbus换成rs,没看懂。
把程序换成空程序,这就更奇怪了,如果是通过PLC来控制变频器,你用一空程序来想做成什么,若非你那变频器已经可以接受你的脑电波了?
15 0 2016-11-07 0条评论 回复
精朋展志
变频器和PLc连接显示正在通讯
18 0 2018-06-26 0条评论 回复
ahppy2008
先搞清楚HZ数值闪是代表什么意思,这个是重要的。
6 0 2012-04-26 0条评论 回复
owenmqr
干扰可能性比较大
6 0 2012-04-26 0条评论 回复
xdev63
把变频器的频率设定改一下,是不是频率设定与PLC输出不兼容
17 0 2012-04-26 0条评论 回复
kfsdgssdg
估计是通讯电缆的问题!
5 0 2012-04-26 0条评论 回复