1、F0002是过压故障。
2、可能引起故障的原因——
1)直流回路的电压值超过了跳闸阈值;
2)由于供电电源电压过高,或者电动机处于再生制动方式下引起过电压;
3)斜坡下降过快,或者电动机由大惯量负载带动旋转而处于再生制动状态下。
3、一般解决措施——
1)检查电动机的动力电缆及电动机接地情况,看是否存在电缆破皮或接地不合适等现象。
2)增大变频器的斜坡参数 P1120、P1121的值。
3)是否配置了制动电阻?如果没有配置的话,注意设置参数 P1240=1;如果配置了制动电阻的话,注意设置参数P1240=0。
4、一般来说,变频器在频率上升时容易报欠压故障,在频率下降时容易报过压故障。过压故障容易在减速、制动过程中产生。如果说你的变频器供电电源电压偏高了,那样的话,那变频器也是会报F0002的。