西门子变频器无报警信息,但是在运行中停止,是什么原因?

汪寿薪 2011-10-31
变频器是用来控制主轴转速的,在加工过程中主轴上升 停止切削, 工作台停止,主轴停止,更换变频器后OK, 机床是用PLC控制的.
评论
全部评论
as18813840409
1、70系列的变频器
CUVC板上的x101、x102、X103端子插槽有个别端子接触不好情况(通讯LBA连接线有故障会报警F081)
2、440变频器
内部报A0511电机过载,负载的“工作——停止”周期中,工作时间太长。这个A0511故障是从BOP面板看不见得,只有用笔记本才能看到,对它进行内部屏蔽就行了,用P0610[3]中0值除报警外无应对措施,你可以试试看。
18 0 2017-12-15 0条评论 回复
苏哦哦哦哦啊
看看是不是启动信号松动
19 0 2011-11-02 0条评论 回复
臼匆朔热刎W
可能变频功率小 带不动电机 出现过载保护
5 0 2011-11-01 0条评论 回复
好看骂
可能变频器输出接线端子松了。俺遇到过这个故障。
19 0 2011-11-01 0条评论 回复