F0012表示变频器温度信号丢失,此时可能电机温度传感器或电缆处于开路或短路状态,可用排除法确定故障点。
1、可以用万用表检测电缆通断
2、如果条件允许可将变频器调换到其他相同设备上以确定变频器好坏。
3、多半是变频器的硬件问题,F0012是温度传感器断线,如果是真的断线了,变频器上电时就应该报F0012.启动风机运行5~6分钟时才报F0012,说明不是真正的断线,而是变频器内部温度升高后出现的“温度传感器回路断线”,这种断线可能是热胀冷缩引起的,比如焊点虚焊、插针虚接、插头氧化等。
4、传感器本身的质量问题,受热后断路。这个问题比较容易判断,换一个温度传感器试试就能知道是不是它的问题。