西门子变频器过电压如何处理.
蔚蔚780412
2012-05-27
评论
全部评论
cherishwe
首先你要搞清楚过压得原因。
一、电源电压过压,一般不可能,当然不能排除。
二、减速过快导致直流母线过压,延长减速时间,如果不允许调时间,只能加刹车电阻了。
三、负载属于回馈负载,如提升机负载,下行时电动机处于发电机状态,能量回充到直流母线,只能加刹车电阻了。当然也可以加网侧逆变器把能量会馈到电网,或者多台变频器共直流母线。
四、变频器所带电动机或变频器出线电缆接地,这种时候开机有输出就可能会跳过压。
五、变频器本身故障,导致误报。
11
0
2017-09-03
0条评论
回复
感性的豆芽妹
加制动单元和制动电阻
4
0
2012-05-28
0条评论
回复
金色霞光521
如果输入电压正常。负载正常的话加个制动电阻(DB电阻即可)
5
0
2012-06-04
0条评论
回复