我有一台变频器控制三十千瓦电机,频率达到45HZ就达到额定电流,我想让转速继续升高,如何设置变频器参数(西门子440)... 我有一台变频器控制三十千瓦电机,频率达到45HZ就达到额定电流,我想让转速继续升高,如何设置变频器参数(西门子440)
变频器达到额定电流,与频率是多少Hz关系不大(如果是恒转矩负载的话)电流取决于负载所需的转矩,变频器在50Hz以下是恒转矩调速。变频器在50Hz以上是恒功率调速,频率达到45HZ就达到额定电流,转速更高,转矩要下降,能满足工艺要求吗?
对于变频电机,电动机工作频率可达100Hz。普通的电机不能超过60Hz。从你的描述和要求来看,我估计电机能力不够(容量小了)。