为什么软起要接旁路接触器而变频器不用呢?
klmytian123
2011-11-14
评论
全部评论
好看骂
软启动器只是启动用,不允许连续使用,所以启动以后要使用旁路接触器
变频器是启动运行连续工作方式,所以不用旁路接触器
软启动器使用在大功率定速电机场合,不能调速
变频器使用在要求可以调速的电机场合
6
0
2017-09-10
0条评论
回复
金色霞光521
软启回答同楼上2位
变频前接个接触器是为了要他的那个常开触电一实现正或反转方面的要求~
4
0
2011-11-15
0条评论
回复
优尼佳紫
就是怕冲击
15
0
2011-11-16
0条评论
回复
赖赖赖自己吧10
两者的作用不同。软起是用来保护电机、防止大的启动电流冲击。启动后就不需要了,接旁路接触器为了不让软起长时间工作,应用在恒定的大负载上。变频器主要为了变频调速。
软起也可不接旁路接触器,电机不能太大;
变频器前接了接触器没什么坏处,主要是不需要。
2
0
2011-11-15
0条评论
回复