仪器社区

变频器调速为什么频率降低时电机会过压?

IAMAhHO 2012-03-19
diyi次提问,没有多少分,还请大家见谅,谢谢... diyi次提问,没有多少分,还请大家见谅,谢谢
评论
全部评论
柯慕漓
  简单的说,就是负载惯性太大了,变频器的频率降下来了,而电机的转速并没有随着变频器的频率及时进行反应,导致电动机成了发电机,这种情况下,需要加制动单元制动电阻对由于降速而产生的能量进行及时消耗,否则,将引起变频器的频繁损坏。
  变频器(Variable-frequency Drive,VFD)是应用变频技术与微电子技术,通过改变电机工作电源频率方式来控制交流电动机的电力控制设备。变频器主要由整流(交流变直流)、滤波、逆变(直流变交流)、制动单元、驱动单元、检测单元微处理单元等组成。
18 0 2017-09-24 0条评论 回复
过了再过
变频器调速时频率降低(降速)过程,电机或机车由于惯性的存在,电机会反发电通过IGBT续流二极管整流而使变频器母线电压泵升,若没有相应的放电装置,变频器母线电压会在频率降低(降速)过程剧增而导致过电压,甚至烧坏相关电路元件。
4 0 2012-03-20 0条评论 回复
寸叶鹏
频率降低时,由于惯性电动机会处于回馈制动状态,制动时引起内部直流侧电压升高。
17 0 2012-04-03 0条评论 回复
您可能感兴趣的社区主题
加载中...
发布 评论