变频器内部有接触器吗
derianxm
2009-12-08
如果有,是直流的还是交流的
评论
全部评论
Ailsa以梦为马
当然有,而且是必须的。大功率的用交流接触器,中小功率用直流继电器,一般直流24V。变频器上电经整流桥整流成直流电,正极经充电电阻给主电容充电,充电完成后给电源板供电,电源板得电后给控制板也就是主板供电,主板给接触器发吸合信号,接触器吸合,如果接触器坏了或是不吸合,变频器带载会欠压。Z后会烧坏充电电阻。
12
0
2016-02-07
0条评论
回复
ashley0309
没有,用的是可控硅
10
0
2009-12-09
0条评论
回复
天地永存go
一般75KW以上的都有,只是辅助电路用的。
3
0
2009-12-09
0条评论
回复
声明sh
55KW以上变频器都有交流接触器。变频器送电后约一秒交流接触器吸合。交流接触器
10
0
2009-12-09
0条评论
回复
传發烟酒商行
一般大功率的变频器都有,上电后很短一段时间,接触器吸合,功率模块接通。
6
0
2009-12-09
0条评论
回复