仪器社区

如何通过接触器启动关闭电机

794687439qq 2012-05-23
请问一下的电路图 电流是怎样流动的,也就是从头到尾的过程 因为不知道电流通过空开到了接触器之后,怎么用控制电路来开启接触器 控制电路的电是怎么来的,如果也是大电流的话,这个二次控制就没意义了啊 问题是控制电路的电怎样换成了低压呢 加入电机是... 请问一下的电路图 电流是怎样流动的,也就是从头到尾的过程 因为不知道电流通过空开到了接触器之后,怎么用控制电路来开启接触器 控制电路的电是怎么来的,如果也是大电流的话,这个二次控制就没意义了啊 问题是控制电路的电怎样换成了低压呢 加入电机是高压电机
评论
全部评论
sfppscy72557
1.首先交流接触器是什么要搞清楚,交流接触器主要由四部分组成:(1) 电磁系统,包括吸引线圈、动铁芯和静铁芯;(2)触头系统,包括三组主触头和一至两组常开、常闭辅助触头,它和动铁芯是连在一起互相联动的;(3)灭弧装置,一般容量较大的交流接触器都设有灭弧装置,以便迅速切断电弧,免于烧坏主触头;(4)绝缘外壳及附件,各种弹簧、传动机构、短路环、接线柱等。
2.以通常使用的电磁式为例,将单相电机串入交流接触器的常开触点,而按钮串在交流接触器的主接线内即可;这样按下按钮,交流接触器线圈得电,常开触点闭合,则单相电机启动
3 0 2017-09-10 0条评论 回复
蓝极星蓝极星
控制电路的电从主回路取的,不是低压。从图上看,接触器线圈是380V的,控制电路中有一个单极空开,是保护二次线路,线圈电流很小的。三极空开是保护主电路,
15 0 2012-05-25 0条评论 回复
安雨希1227
高低压电机,电路控制大同小异,只是绝缘等级和防护等级不一样。电机的启动和停止在某种程度上是一样的。大电机一般都是通过变频器启动,无论是高压还是低压,都一样。但是至于电路的控制,无非就是开关通断的问题了,这个很简单,高压电机有高压开关,控制也是电磁操作,原理跟普通的接触器是一样的。

你所说的二次侧,我不知道你是怎么理解,控制电路肯定是低压,这不需要解释,谁还用高压电来控制高压开关啊,根本就没有做种,一般在配电系统有单独一台配电变压器来给控制设备来供电,包括一般的用电设备,高压或者大电流那是另外一回事。
你图中的控制电源取自主电源。

你问这个问题,建议你还是去看看电气控制方面的书籍,尤其是电机控制
3 0 2012-05-24 0条评论 回复
您可能感兴趣的社区主题
加载中...
发布 评论