如图,是漏电断路器的原理图。 迷惑1:漏电断路器面板上会有一个实验按钮,按钮旁写有每月实验一次的字样。按照电路图,按实验按钮时,相当于火线与零线短路。这个时候的跳闸应该是短路保护装置起效。怎么可能实验得出漏电保护装置是否起效呢? 迷惑2:... 如图,是漏电断路器的原理图。
迷惑1:漏电断路器面板上会有一个实验按钮,按钮旁写有每月实验一次的字样。按照电路图,按实验按钮时,相当于火线与零线短路。这个时候的跳闸应该是短路保护装置起效。怎么可能实验得出漏电保护装置是否起效呢?
迷惑2:假如实验按钮是实验漏电保护装置是否起效的,那么按实验按钮时,相当于火线与零线短路,只不过是流经零序电流互感器的电流非常大而已,但矢量和还是为零的啊!电路怎能动作呢?而且又怎能实验得出漏电保护是否控制在30毫安内呢?
你的视力有问题啊。“按实验按钮时,相当于火线与零线短路,只不过是流经零序电流互感器的电流非常大而已,但矢量和还是为零的啊!”。请仔细看:图中明明在按钮回路中串接有试验电阻的,他的作用就是产生30毫安电流的,而不是产生短路电流的!试验电流只有一根线是通过零序线圈的,当按下试验按钮后,220V电压在试验电阻上产处的电流会在零序电流互感谢器上产生二次电流的。