你的这个问题,是用75KW的变频器,来带55KW的电动机。也就是大马拉小车。1.如果你选用电流表的话,量程按照电动机实际的电流来选就可以。但我觉得好像没有0-104A这种量程,估计有0-150这个量程。即便有0-104A的量程也不能选,因为电流表实际显示的电流值在电流表量程的2/3为Z佳。所以,你应该选择0-150A量程的电流表。2.你问“变频器的电流设置的只有74%的过载保护”说的不太清楚,我想你关心的是用75KW变频器带55KW电动机,要在变频器上设置保护55KW电动机的过载保护值问题。设置过载保护值当然要根据实际电动机的额定电流来设置。不要管75KW变频器默认的电流过载保护值,因为75KW变频器默认的保护值,是针对75KW电动机的过载保护值。如有疑问,继续提问。希望能帮到你。