电流表是200A,互感器也是200的 但是电流表显示的是50 实际应该是140 左右 万用表测的是140左右,请问 为什么电流表会出现 偏低的显现,在此之前已经更换过新的互感器,但是在更换之后 ,电流表数值为0,但是万用表测的还是140左右,请高手解答这是什么原因
电流表显示的电流值通常是比较准确的,而钳形万用表测的电流值的准确率一般都有差异的,因为钳形铁芯的闭合口若出现差异(缝隙大小差异),测的电流值就有误差。
所述两种表显示的电流值差异很大,其原因有下面几种可能:
1》电流表的变比与互感器变比不匹配。
2》互感器二次线截面过小或引线过长。
3》互感器二次线除接电流表外还并接了其它仪器。