问增压泵电接点压力表接线与控制图,但接好右总是一停一启的是怎么回是

ziming283 2016-06-09
评论
全部评论
wyt777zcl
你没加继电器吧。 至少需要2个继电器 一个接触器 接触器线圈串联启动继电器常开停止继电器常闭 电源 从黄线进绿线出接着一个继电器 并一个自锁 这样离开之后也能增压 串一个关闭继电器的常闭 当电源从黄线进红线出时接关闭继电器线圈串启动继电器常开 这样就可以可靠断开 不受水的波动影响
10 0 2016-06-10 0条评论 回复
会飞的峰
过就是电接点的缺点,在压力到达邻界点时,受压力不稳的影响,就会发生你的所的现象,解决办法是增加一个时间继电器,时控调到一至两秒,就能消除这种现象。
10 0 2016-06-11 0条评论 回复