220v电接点压力表怎么接线
俏十岁一级
2017-07-30
220v电接点压力表怎么接线手上有接触器3个,中间继电器4个,压力表一个,按钮开关2个,想给压力罐自动上水的。压力到了自己停止压力小了自动启动供水
评论
全部评论
斑斑特娘
电接点压力表一般是3线的,红黄蓝 3根线 ,黄色是公共端 红色是上限 蓝色是下限。
如:一块0-1MPA 量程的电接点压力表,下限报警设定0.2MPA 上限报警设定0.8MPA 如果想要上限超压后报警 ,就接 黄色和红色线到您的报上,下限报警就接黄色和蓝色在报上。
10
0
2017-07-31
0条评论
回复
您可能感兴趣的社区主题