仪器社区

电接点压力表如何接线?

疯狗猛啃骨头 2010-01-25
电接点压力表如何接线?
评论
全部评论
panbus0y
  电接点压力表:它的接线盒有四个接线柱(国标):Z上面的是上限 第二个是公共端 第三个是下限 第四个是接地端,一般不用。 中间的针就是普通的针 一个是高报 一个是低报 中间的指针碰到高报就会形成一个回路 从而报警或是停止 低报一样 实际压力在下限之下时,公共端与下限接通,与上限断开, 实际压力在上下限之间时,公共端与上限,下限都断开。 实际压力在上限之上时,与上限接通,与下限断开。 电接点就是控制上下限压力用的, 上面的指针是上限,下面的指针是下限,中间的黑色指针指示是实际压力的数值。 上限指针用手就可以扭转定位,下线要用一字螺丝刀扭转定位。 它的接线盒有四个接线柱(国标):Z上面的是上限 第二个是公共端 第三个是下限 第四个是接地端,一般不用。
  具体怎么接变频器 那得看你是什么变频器 还的改变变频器里边的参数,通过一些接触器等 采用闭环控制变频器,多用于恒压供水等领域。
2 0 2017-09-26 0条评论 回复
会飞的峰
电接点压力表有三根接线,一根是公用的,表针是可调的,你可将一个表针调到0.4M,接低压启动控制继电器,另一个表针调到0.6M,接高压停止继电器,公用线是高低压控制的公用线,光有电接点压力表是不够的,还要有控制泵的自动控制箱才行
15 0 2010-01-26 0条评论 回复
您可能感兴趣的社区主题
加载中...
发布 评论