电接点压力表取开红、绿两条线,如图:1、按电接点压力表出线端颜色把红绿两根线对应颜色接上对不对?2、按电箱接线端子排黄线电接点中、红线电接点高、绿线电接点低,对应电接点压力线缆颜色接上对不对?3、黑线用不用接?4、怎样确认电接点压力表好坏?
这个你要看说明书,看哪个是低报,哪个是高报。我百度了一下,没看到你这款压力表的说明书。另外,你要看下你们厂的设计,我根据我们电厂的经验判断,你这个无水保护要短接,短到低压那个回路上。不然,你的保护就没用了。你问如何判断电接点压力表的好坏,将压力变送器的触点接到回路中(可以用灯泡或者继电器做指示),然后给压力表慢慢加压,看对应灯泡或者继电器是否动作。