我在一个管道上安装一个电接点压力表,接点1、接点2、接点3;通过万用表测量后证明,1&3是常闭点,2&3是常开点;我现在给定一个压力范围(4——6公斤压力可接受)低于4公斤和高于6公斤立即要接通电路(闭合后给继电器线圈通电)报警;请问我如何接线?我采用的... 我在一个管道上安装一个电接点压力表,接点1、接点2、接点3;通过万用表测量后证明,1&3是常闭点,2&3是常开点;我现在给定一个压力范围(4——6公斤压力可接受)低于4公斤和高于6公斤立即要接通电路(闭合后给继电器线圈通电)报警;请问我如何接线?我采用的3*2.5的控制线。
1&3是常闭点,接4公斤(低压);2&3是常开点,接6公斤(高压);
我以前接过电接点压力表直接控制水泵电机接触器线圈的,低于4公斤起泵,高于8公斤停泵,没有报警的。常闭点接高压停泵,常开点接低压起泵。