仪器社区

变频器和电接点压力表如何接线

bbbmracyq 2010-05-29
11千瓦的变频外加一个电接点压力表控制一个水泵电机,要求低点4个压力,高点8个压力,请问如何接线。厂家给的办法,水泵到低端酒开始保压,可是在野不往上升,电机也不停,请问是什么原因。还有我买的电接点压力表有4个接线柱,红色的在电接点的Z下面,绿色在... 11千瓦的变频外加一个电接点压力表控制一个水泵电机,要求低点4个压力,高点8个压力,请问如何接线。厂家给的办法,水泵到低端酒开始保压,可是在野不往上升,电机也不停,请问是什么原因。还有我买的电接点压力表有4个接线柱,红色的在电接点的Z下面,绿色在中间,黄色在上面,产家说我公共端接错了,可是我三根线都倒过了。电机就是不自动停,高手指点怎么回事
评论
全部评论
timef296
  电接点压力表:它的接线盒有四个接线柱(国标):Z上面的是上限 第二个是公共端 第三个是下限 第四个是接地端,一般不用。 中间的针就是普通的针 一个是高报 一个是低报 中间的指针碰到高报就会形成一个回路 从而报警或是停止 低报一样 实际压力在下限之下时,公共端与下限接通,与上限断开, 实际压力在上下限之间时,公共端与上限,下限都断开。 实际压力在上限之上时,与上限接通,与下限断开。 电接点就是控制上下限压力用的, 上面的指针是上限,下面的指针是下限,中间的黑色指针指示是实际压力的数值。 上限指针用手就可以扭转定位,下线要用一字螺丝刀扭转定位。 它的接线盒有四个接线柱(国标):Z上面的是上限 第二个是公共端 第三个是下限 第四个是接地端,一般不用。
  具体怎么接变频器 那得看你是什么变频器 还的改变变频器里边的参数,通过一些接触器等 采用闭环控制变频器,多用于恒压供水等领域。
13 0 2017-09-30 0条评论 回复
撕了都咬
你会接压力灌吗?就那样接就行了
2 0 2010-05-30 0条评论 回复
且试2天下1
落后,换远传压力表,做PID控制,设置好休眠参数就可以了。
5 0 2010-06-08 0条评论 回复
衷钠炔臣涛押
可以用万用表在开机前量出一对常闭点作变频器的启动线(低压指针必须调整到所需低压处),但不要接线,先用变频器面板控制运行,待压力表的指针到高压重合时,量出一对闭合点,这样就能找出公共线。然后接入变频器即可投入正常运行。
20 0 2010-05-30 0条评论 回复
您可能感兴趣的社区主题
加载中...
发布 评论