仪器社区

锅炉电接点压力表接线图

铄71 2017-11-21
评论
全部评论
斑斑特娘
元件是补水泵控制:电接点压力表高、低位各控制一个中间继电器KH、KL;A---KL常开点和启动按钮并联;B---KH常闭点和停止按钮串联;然后前面两个(A和B)串联,然后连接到接触器线圈上;整个链的前、后端接火线和零线。
由于电接点压力表触点通常容量较小,需要用中间继电器来放大触点容量后控制接触器,这样电接点压力表的寿命会长一些。
楼上的接法:在JA处并联启动按钮,在JB处串联停止按钮即可。
9 0 2017-11-21 0条评论 回复