仪器社区

变频器什么情况要加输出电抗器?

何适人生 2010-03-18
1140V需要加吗?貌似说能YZ返回电压?
评论
全部评论
骄傲的90后
变频器在以下情况需要加输出电抗器:
1、电机电缆长度较长(具体可查阅变频器对应的手册,一般会给出长度),为消除或减小反射波对电机的影响;
2、电机绝缘较差时(如耐压1000V,1200V),电机绝缘较差,非专用变频电机,需要加输出电抗器;
3、从用途上讲,需要降低PWM反射波及dV/dT对电机的影响时,变频器加输出电抗器。
知识点延伸:
变频器需要加输入电抗器的情况:
1、变频器电源上有功率因数校正(补偿)装置;
2、电源有尖峰(如雷击,操作过电压等);
3、变频器容量远小于(如10倍)前级供电变压器;
4、变频器需要提高功率因数,降低谐波THD时,需加输入电抗器。
16 0 2017-10-06 0条评论 回复
AAS小李子
看工况
5 0 2010-03-19 0条评论 回复
QQ1806270651
功率大。启停多的须加
16 0 2010-03-19 0条评论 回复
天地永存go
变频器输出侧一般含有较多的高次谐波。当电机与变频器距离较远时,线路中有较大的分布电容。其中某次谐波可能在回路中产生谐振,带来两方面的影响:1)破坏电机绝缘性能,长时间会损坏电机。
2)产生较大漏电流,引起变频器频繁保护。
一般变频器和电机距离超过50米,建议加装输出交流电抗器。
14 0 2010-03-19 0条评论 回复