变频器过电压是什么原因?
周而复始ss
2010-11-11
变频器过电压是什么原因?
评论
全部评论
和平使者373
首先确认变频器输入电压是否高于标准。
其次大部分原因是:转动惯量太大了,减速时电动机进入发电机状态运行,造成变频器直流高压侧过电压。
解决办法: 1.改减速停车为自由停车。负载完全停下来的时间比较长。
2.减速时间加长。
3.如果负载惯性较大,还希望快速停车,可以加装合适的刹车电阻。使用电阻发热消耗能量的办法避免直 流高压侧过电压。
4.如果功率较小,换用带逆变功能的变频器,将负载的能量转换成电能送回电网。