丹佛斯VLT变频器输出模拟量偏差,如何修正?

在雨停之後 2018-06-27
变频器能够正常启动运行,调整它的输入模拟量也会相应的进行变频,不知是不是变频器的内部测量部件损坏,变频器上面显示的是50HZ,但是它输出的模拟量到操作触控屏和PLC上面只有43HZ,因这样的偏差导致PLC里面的程序不能准确执行(如:变频器50HZ运行10秒钟,... 变频器能够正常启动运行,调整它的输入模拟量也会相应的进行变频,不知是不是变频器的内部测量部件损坏,变频器上面显示的是50HZ,但是它输出的模拟量到操作触控屏和PLC上面只有43HZ,因这样的偏差导致PLC里面的程序不能准确执行(如:变频器50HZ运行10秒钟,就会激活相关程序去执行相应的继电器,现在PLC接受到的模拟量Z大才43HZ,系统得不到应有的响应)
评论
全部评论
TNT修少
不是变频器有问题,而是模拟量输出是有标定的,首先要确认输出是0-20MA还是4-20MA,还要把标定的Z大值修改一下才能对应的
17 0 2018-07-02 0条评论 回复
红嫩热裳
回复出厂设置试试看
12 0 2018-06-28 0条评论 回复