变频器加速时间过短为什么会报过流?

洛宸act 2011-09-17
评论
全部评论
TNT修少
变频器正常工作时内部是先将输入变频器的工频电源经过整流,然后再进行逆变,中间过程运用PWM(脉宽调制)控制技术实现输出电源频率的变化的,因此变频器输出至变频电动机的电源已经不是常规意义上的“工频”交流电,而是经过处理后的“交流电”。因此变频器调速的过程需要一个响应时间,在此时间范围内操控频率的变化会得到相应的效果,而超出此范围特别是加速的过程会使输入速度大于输出速度,致使响应速度延迟,导致过流发生。
建议:
1、检查变频器内各项参数设置是否与电动机实际一致;
2、设定一个合适的Z低运行频率;
3、尽可能缩短斜坡上升时间。
9 0 2018-04-10 0条评论 回复
感性的豆芽妹
这就好像牛拉车一样,你让他慢慢走能多点货,这时你有事需要短时将货拉到家,你就狠用鞭子抽到后来牛就报过流了。速度越快运行阻力就越大。不知道你能明白不
11 0 2011-09-18 0条评论 回复
安雨希1227
你先拆掉变频器的输出线,确定是变频器问题还是负载的问题。
如果排除了变频器本身的问题,那就有如下可能:
1:加减速时间过短,要适当调大。
2:变频器功率过小,不可小于电动机功率。
3:电动机相对地短路。
1,选型是否合适;2过载电流设得低;3负载有变化(机械方面问题导致符合加重)4;电机和电缆的绝缘降低;5,电网电压偏低。
19 0 2015-06-26 0条评论 回复