比如我要测一个管道的蒸汽压力大概有3.7MPa,,用EJA5S0A压力变送器,量程是0--10MPa,怎么用手操器设定量程,让变送器能测量出压力,在DCS上显示出压力。我刚刚接触仪表,不太明白怎... 比如我要测一个管道的蒸汽压力大概有3.7MPa,,用EJA5S0A压力变送器,量程是0--10MPa,怎么用手操器设定量程,让变送器能测量出压力,在DCS上显示出压力。我刚刚接触仪表,不太明白怎么设置求教你们了!
首先你说的压力变送器是EJA530,出厂量程你按照满量程来的,需要调整到自己需要的量程范围。用手操起设定很简单。有说明书,看说明书,按照步骤来。(通讯的时候不要忘了串联250欧姆电阻),设定到自己认为的量程范围,也就是从0到你认为管道压力的Z大值。
其次DCS上显示压力,本身就是显示的压力。公式就是4~20mA转换成压力的,是已经设定好了的。如果没设定好,而是显示的mA值,则需要联系DCS厂家,让其设置。或者自己打电话沟通,自己也能设置。很简单的。就是套公式。没其他的东西。
以上这些知识,基本上初中/高中毕业就能完全掌握的。