仪器社区

知道厂家提供的节流元件的计算结果 怎样设置差压变送器量程测流量

sky受受 2012-10-29
知道厂家提供的节流元件的计算结果 怎样设置差压变送器量程,用于测流量。计算结果那张表单上往往只有常用差压一栏,没有Z大差压,我应该把变送器满量程设置成多少?变送器这边没选成开方模式应该设多少,选成开方又设多少。谢谢。假设测量蒸汽流量Z大X 吨每... 知道厂家提供的节流元件的计算结果 怎样设置差压变送器量程,用于测流量。计算结果那张表单上往往只有常用差压一栏,没有Z大差压,我应该把变送器满量程设置成多少?变送器这边没选成开方模式应该设多少,选成开方又设多少。谢谢。假设测量蒸汽流量Z大X 吨每小时,常用Y吨每小时。 孔板厂家提供的材料上说常用差压为Z帕。请问我变送器一端设多少。PLC那一端设多少。求指点,谢谢。
评论
全部评论
漠北大野
正常的节流装置结算书中一定会提到Z大差压,有一些会写明刻度差压值是多少。如果有写明刻度差压值,那么20mA就是它的这个值,4mA就是0 。如果没有写明刻度差压值,而只提供了Z大差压值,那么就要询问供货商两者是否一样,是否需要将刻度差压值提高,使其略大于Z大差压值。
如果这两个数值都没有提供,那么差压变送器的量程是不能设置的。
另外,PLC一端只需要按照量程进行组态设置就可以了。
2 0 2012-10-30 0条评论 回复
tyliyifengzyq
变送器侧应该设定节流装置的Z大差压,使该压差下变送器的输出为20mA,无压差时变送器输出为4mA。如果现场不开方的话就要在DCS或者PLC中对信号开方。
5 0 2012-12-09 0条评论 回复
您可能感兴趣的社区主题
加载中...
发布 评论