知道厂家提供的节流元件的计算结果 怎样设置差压变送器量程测流量
-
知道厂家提供的节流元件的计算结果 怎样设置差压变送器量程,用于测流量。计算结果那张表单上往往只有常用差压一栏,没有Z大差压,我应该把变送器满量程设置成多少?变送器这边没选成开方模式应该设多少,选成开方又设多少。谢谢。假设测量蒸汽流量Z大X 吨每... 知道厂家提供的节流元件的计算结果 怎样设置差压变送器量程,用于测流量。计算结果那张表单上往往只有常用差压一栏,没有Z大差压,我应该把变送器满量程设置成多少?变送器这边没选成开方模式应该设多少,选成开方又设多少。谢谢。假设测量蒸汽流量Z大X 吨每小时,常用Y吨每小时。 孔板厂家提供的材料上说常用差压为Z帕。请问我变送器一端设多少。PLC那一端设多少。求指点,谢谢。 展开
全部评论(2条)
-
- tyliyifengzyq 2012-12-09 00:00:00
- 变送器侧应该设定节流装置的Z大差压,使该压差下变送器的输出为20mA,无压差时变送器输出为4mA。如果现场不开方的话就要在DCS或者PLC中对信号开方。
-
赞(5)
回复(0)
-
- 漠北大野 2012-10-30 00:00:00
- 正常的节流装置结算书中一定会提到Z大差压,有一些会写明刻度差压值是多少。如果有写明刻度差压值,那么20mA就是它的这个值,4mA就是0 。如果没有写明刻度差压值,而只提供了Z大差压值,那么就要询问供货商两者是否一样,是否需要将刻度差压值提高,使其略大于Z大差压值。 如果这两个数值都没有提供,那么差压变送器的量程是不能设置的。 另外,PLC一端只需要按照量程进行组态设置就可以了。
-
赞(2)
回复(0)
热门问答
- 知道厂家提供的节流元件的计算结果 怎样设置差压变送器量程测流量
- 知道厂家提供的节流元件的计算结果 怎样设置差压变送器量程,用于测流量。2012-10-29 20:12:58
452
2
- pds3 西门子 差压变送器 怎样设置量程
2015-11-01 09:26:55
582
1
- 差压变送器测量流量怎样设置参数
2016-02-26 16:12:39
397
2
- 差压变送器测流量怎么开方?
- 对于同yi流量,我这边感到有些迷惑,A差压变送器测量的流量,输出的信号已经开方了,再送到PLC内统计,B差压变送器测量的流量,输出信号没有开方,进入PLC后进行开方,理论上讲,应该差不多的。但实际是,A表显示1600流量的时候,B表显示的是10000流量;而当A... 对于同yi流量,我这边感到有些迷惑,A差压变送器测量的流量,输出的信号已经开方了,再送到PLC内统计,B差压变送器测量的流量,输出信号没有开方,进入PLC后进行开方,理论上讲,应该差不多的。但实际是,A表显示1600流量的时候,B表显示的是10000流量;而当A表显示50000流量的时候,B表显示的是46000。补充下,2个都经过了稳压补偿。 在实际测量中(非理论),差压测流量,是先开方再线性统计,还是先线性在开方统计啊?两者相差多少?那种方式好? 展开
2015-07-05 19:01:31
1784
2
- 差压变送器量程025pa是不是可以测
2017-04-05 02:22:15
309
1
- 利用差压变送器怎样测量流量
2017-01-14 15:11:02
518
1
- 请教 差压变送器的量程
- 小弟有一个疑问想请教各位大侠,望不吝赐教。我在现场看到一个罗斯蒙特的差压变送器,上面铭牌上的量程是0-66KPa,但是据厂家说它的量程时可以通过hart协议来修改量程,现在是0-4.4KPa,想问一下,如果修改了量程对变送器的测量有什么样的影响?在什么样的情况... 小弟有一个疑问想请教各位大侠,望不吝赐教。我在现场看到一个罗斯蒙特的差压变送器,上面铭牌上的量程是0-66KPa,但是据厂家说它的量程时可以通过hart协议来修改量程,现在是0-4.4KPa,想问一下,如果修改了量程对变送器的测量有什么样的影响?在什么样的情况下,变送器的测量效果Z好? 展开
2013-08-05 03:21:41
1337
4
- -200-450温度变送器量程怎样设置
2017-10-31 12:12:52
503
1
- 有谁知道塑料零件加工的厂家,提供一下,谢谢
2016-01-14 22:55:03
322
2
- 哪些测流量的仪表需要配差压变送器?
2012-07-15 13:38:15
563
4
- 差压变送器流量的计算方法
2012-07-18 15:15:01
857
3
- 关于差压变送器量程的问题
- 如题,一3351差压变送器,量程-6-0Kp,现将量程压缩为-4-0Kp,请问-4Kp是20mA输出吗?
2012-05-30 04:36:08
426
4
- 差压变送器与流量积算仪,量程设置不一致,会有什么结果?
- 差压变送器与流量积算仪,量程设置不一致,会有什么结果? 比如差压变送器为0-40KPA,流量积算仪内的模拟量程为0-20KPA,显示的流量值与量程一致时(都为40KPA),会有什么差别?
2012-01-08 22:40:39
595
3
- 差压变送器更改量程
- 差压变送器更改量程一台差压变送器铭牌注明效验量程为0到65千帕。现在我用475迁移到-107千帕到0千帕,475却更改不了。请问是超过更改量程了吗?
2017-05-05 18:07:20
910
1
- 哪位大神知道电磁流量计累积流量的上限能不能设置?
- 单位用的ABB电磁流量计,累积流量的Z大显示是999999m³/h,过了就自动清零,记录的时候比较麻烦,这个累计的上限能不能修改下?拜谢!!!
2015-08-12 11:02:48
359
1
- 横河的差压变送器测流量时波动很大,为什么?
2012-01-28 05:09:28
460
4
- 差压变送器怎么确定的迁移量程
2018-11-29 04:20:57
290
0
- 智能差压变送器在dcs上怎样设置
2017-07-07 22:42:56
391
1
- MER是什么元件?怎样测它的好坏
2016-05-01 09:34:20
350
1
- 电磁流量计的量程怎么设置。
2012-06-11 13:47:48
280
4
参与评论
登录后参与评论