压差变送器量程怎么有正负

偶欣跃 2012-11-09
压差变送器量程怎么有正负之分呢?高压侧比低压侧高,量程都是正数就行了呗,为什么还有负量程呢?
评论
全部评论
双月口王
差压变送器量程怎么有正负之分,因为测量对象有正差压,有负差压,还有的量程范围是正差压到负差压,差压变送器量程有正负之分是必须的。差压变送器可应用于负压测量,正室接大气,负室接负压,就能测量负压。测锅炉水位的变送器,双管取压,是因为锅筒内作了一个水位测点,这个水位测点接负腔室,这个水位测点要高于锅筒内的正常测量水位,是必须得这样做的,这样就形成了负差压。差压变送器标定好量程后,要进行负迁移,这样就能显示锅炉正常水位了。