2吨燃汽锅炉电接点压力表上限定在9公斤,当蒸汽压力达到上限时,燃烧

sohozjh 2017-04-30
2吨燃汽锅炉电接点压力表上限定在9公斤,当蒸汽压力达到上限时,燃烧器停止工作超压警报报警怎么办?
评论
全部评论
timef296
电接点压力表有误差的。可以适当把表压力调高,报警温度与上限压力距离大一点
16 0 2017-05-01 0条评论 回复
sjx880102
泄压
10 0 2017-05-01 0条评论 回复