用一台量程为0到6MPA,精度为1.5级的压力表来测量锅炉的蒸汽压力

少明15845 2017-03-27
工艺要求其测量误差不许超过0.07Mpa,试回答:(1)该压力表是否适用;(2)若不适合,试选用另一台压力表。... 工艺要求其测量误差不许超过0.07Mpa,试回答:(1)该压力表是否适用;(2)若不适合,试选用另一台压力表。
评论
全部评论
追梦之666
,规定: 陆.二.二 压力表选用 选用压力表应符合列规定: (一)压力表应符合相应技术标准要求; (二)压力表精度应低于二.5级于A级锅炉压力精确度应低于一.陆级; (三)压力表量程应根据工作压力选用般工作压力一.5倍~三.0倍,选用二倍; (四)压力表盘应保证锅炉操作员能够清楚看压力指示,表盘直经应于一00mm 详见: 锅炉安全技术监察规程TSG G000一-二0一
8 1 2017-03-28 0条评论 回复