R134a冰箱抽真空后加了制冷剂后压力表负压高是什么原因造成冰箱无法正常
盛开的青色
2010-09-21
R134a冰箱抽真空后加了制冷剂后压力表负压高是什么原因造成冰箱无法正常... R134a冰箱抽真空后加了制冷剂后压力表负压高是什么原因造成冰箱无法正常
评论
全部评论
timef296
真空未净,系统内还存有水分,毛细管出口处冰,负压变高 如果一开机就出现负压偏高,可能你在焊接过滤器与毛细管时把毛细管焊堵了
15
0
2010-09-23
0条评论
回复
Indiffer喵
重新再来一遍:抽真空---加冷媒。
如果再不行,检查一下膨胀阀
12
0
2010-09-22
0条评论
回复
非是非是非是05
你更换过过滤器吗,是不是你焊接把管子堵住了,更换过滤器都要用焊枪烤下过滤器里面有很多水分或者过滤器吸收水分饱和了水分含量重冰堵了。
18
0
2010-09-27
0条评论
回复
sue001954
制冷剂没有加够.继续加.