yi流量测点量程为0~1000t/h,对应流量孔板差压为0~60KPa,变送器4mA对应0KPa

sfdgvuksfkdgvj 2016-06-29
yi流量测点量程为0~1000t/h,对应流量孔板差压为0~60KPa,变送器4mA对应0KPa,20mA对应60KPa,并设置为线性方式,当变送器输出电流为5mA时,实际流量为 多少?
评论
全部评论
糊fgh
5ma对应62.5t/h。
16 0 2016-06-30 0条评论 回复