孔板差压流量变送器怎样设置DCS量程? 管道蒸汽Z大流量<30t/h, 我现

得之我幸576 2016-06-26
孔板差压流量变送器怎样设置DCS量程? 管道蒸汽Z大流量<30t/h, 我现在有一台—160—160KPa的压差变送器,问差压变送器量程怎样设置合适,中控DCS的量程怎样和变送器对应,两边单位不一样啊?
评论
全部评论
oopkooks5
  单位是人定的,机器不管。

  孔板将流量转成差压,差压就代表流量;变送器把差压变成电流,电流就代表流量。在这中间,单位和表现形式多次变化,但意义从未发生变化。
  所以测流量时DCS的量程应该和要测的流量对应。例如孔板量程是0~50t/h,DCS设置也应该(必须)是0~50t/h。