差压液位变送器测一个密闭容器的液位(水),负压侧有0.5米高的冷凝液。那么负压侧受压=1000*9.81*0.5=4.9KPa 这个变送器就该负迁移,测量范围应该是-4.9~0KPa 是不是用手操器在设置量程的时候就该设置为 -4.9~0KPa 。 但那天我遇到的这台变送器量程跑... 差压液位变送器测一个密闭容器的液位(水),负压侧有0.5米高的冷凝液。那么负压侧受压=1000*9.81*0.5=4.9KPa 这个变送器就该负迁移,测量范围应该是-4.9~0KPa 是不是用手操器在设置量程的时候就该设置为 -4.9~0KPa 。 但那天我遇到的这台变送器量程跑偏了,我们这里的师傅用手操器重新设置量程,设置的却是0~4.9KPa。 我有点搞不明白,可能我在某些概念上有些混淆了,问师傅也不说。 请给些指导,谢谢。
评论
全部评论
mzbbcr
你检查下正负压侧接反没有,如果正常,那么你是对的。你找他去 。
你想 没有水时,正压侧的压力减负压侧的压力 就是 0-4.9=-4.9 这是0点。
水满时, 正压侧压负压侧 就是4.9-4.9=0 这是满水
量程应该是 -4.9 ---0
8 0 2018-04-18 0条评论 回复
木子小捷27个
量程指测量上限减测量下限,如 5KPa
测量范围指测量下限到上限,如 0~5KPa
迁移是将量程平移,迁移后测量范围发生变化但量程不变。
对于变送器来说迁移是一个独立的功能。虽然对现在很多变送器来说是和其它调整电路是共用的,但无论从理论还是操作上它都【表现为】一个独立功能。
对于大多数智能变送器来说,分别调整测量上限和下限;调好量程后改变零位;调好量程后迁移 都【有可能】达到相同目的。但规范的做法是分别调整量程和迁移,你师傅估计就是这样做的,只不过迁移如果未变的话,检查设置时扫一眼就过了,你没注意到。(不排除你师傅认为不需要所以根本没检查迁移值)
11 0 2012-08-01 0条评论 回复
luxiangzhou621
根据楼主介绍的内容
量程是0~4.9KPa也是可以的
Z好把安装图画出来,好理解。
19 0 2012-08-01 0条评论 回复