3051型差压变送器测量蒸汽流量时,涉及到一个换算问题,请大家指教:变送器单位为Kpa(0-40Kpa),而控制室DCS量程为0-70000m3/h。请问量程换算过程中需要知道什么参数,如何换算?谢谢大家!
控制室DCS量程为0-70000m3/h,应该指的就是这个流量测点的量程范围吧,而变送器单位为Kpa(0-40Kpa),这个可能只是变送器的差压测量范围,流量的量程范围需要对应的是一次元件的差压测量范围,而不是变送器的差压测量范围,所以你需要确认这个差压范围是哪种。
在流量测量一次元件(如孔板、喷嘴等)供货商提供说明书中,都有提供一次元件测量的差压范围以及对应的流程量程范围,这2个值的关系是通过公式换算出来的,厂家一般都已经帮你换算好了,我们只需要把变送器按照说明书中的差压范围校验好,然后在DCS画面上把量程设为说明书中的流量量程范围就可以了。如果要自己换算,这个公式说明书中也会提供,需要用到一次元件管道内径等参数。
由于此差压值与流量的平方成正比,所以在在实际应用中,这个差压值需要在变送器侧,或者在DCS侧进行开方。而且蒸汽测量还需要进行温度和压力补偿,这样Z终才能显示出来准确的流量值。